- Pullup резисторы
-
? tim - 29.04.2014 21:18
Какой номинал резисторов допустим для подтяжки серии 1801 (мин - макс). Как рассчитать вприкидку ? или чисто экспериментально ?
-
? MM@ - 29.04.2014 22:27
Для 1801ВМ1 - где-то 820 ом, меньше - стремно, может кристалл ВМ1 кривоватый попастся - не прокачает резисторы.
Для 1801ВМ2 - нормируется 560 ом, не менее. Следует учитывать входы др. ИС, особенно 530/531 серии - они грузят на 3.2 ма выходы ИС типа 1801 и др. МПИ.
Для 1801ВМ3 - где - то близко к 1801ВМ1, но , возможно и меньше ... По ТУ - вообще - то о 2.2 ком говорится, не иначе.
Для 1806ВМ2 - свободно 560 ом потянут, ничего более мощного не встречал, выходы сопоставимы с 74HCххх.
Для 1801ВП1 - 330 ом не тянут, или отбор. Думается, где - то 680 ом , не менее - для особо критических случаев. А вообще, для нормальных серийных устройств - надо не менее 820 ом ставить, что бы все ( ИС ) на МПИ были довольны.
*
Ситуация, где полно ИС на МПИ - надо развязывать по емкости, если для сложных развесистых устройств по типу БК - лучше организовать что-то с КР531АП2, а если с монопольными процессорами ( т.е. не содержащими в своем составе пассивных устройств по типу таймера в ВМ1 ) - то на АП6 ( так обычно на контроллерах с Z80 делают усилитель шины ).
Если для пикового быстродействия 1801-й серии - надо стараться не более 5 устройств ( т.е. входов ИС ) вешать на МПИ с 1801-й серией камней, если больще - ставить усилители на МПИ, даже если на одной плате весь контроллер собран.
Теоритический рассчет - по закону Ома, но следует особо принимать во внимание емкостной фактор, а если треки длинее 10 см. в общей сложности - там и емкости с соседними сигналами очень влияют, приходится понижать тайминги МПИ из-за этого.